Прочитал практически весь ваш раздел по электрике http://www.gvozdem.ru/elektrika.htm, но не нашел что искал.
У меня есть две проблемы:
1. Делаю ремонт в своей комнате. Решил поменять проводку. Имею: в комнату входит алюминивые провода, соединять собираюсь с медными через Wago 222. На розетки пойдут DVD, Плазма, DVD, 2 торшера, 2 компьютера, Плазма, принтер. Так вот вопрос, не сгорит Wago или оплавиться, что тоже не лучше?
2. Стены зашиваю гипроком, обязательно ли прокладывать через гофру или можно просто положить провода на направляющие?
Спасибо
0
Сколько выдержит Wago? С гофрой или без под гипроком
Автор Dron, 09 мар 2010 08:54
Сообщений в теме: 2
#2
Отправлено 09 Март 2010 - 22:04
По первому вопросу.
Не должны оплавится, ваго должен держать до 5кВт нагрузку. Попробуйте посчитать общую энергопотребляемость всех ваших приборов, которые будут находиться в комнате.
По второму. Если гипрок на клей, то можно и без гофры, если стены обшиваться будут на каркасе, то в гофру обязательно.
Не должны оплавится, ваго должен держать до 5кВт нагрузку. Попробуйте посчитать общую энергопотребляемость всех ваших приборов, которые будут находиться в комнате.
По второму. Если гипрок на клей, то можно и без гофры, если стены обшиваться будут на каркасе, то в гофру обязательно.