Проводка под сигнализацию


Сообщений в теме: 5

#1 PavelS

PavelS

    Любитель

  • Пользователи
  • 17 сообщений

Отправлено 30 Май 2010 - 21:32

Требуется помощь. Пока еще на наступили ремонтные работы, необходимо проложить скрытую проводку под сигнализацию. Сигнализацию выбрал беспроводную (база будет передавать сигнал по радиоканалу). От базы нужно прокинуть провода до датчиков и до антенны. Антенну собираюсь сделать либо выносную (на балкон), либо под самый потолок.
Вопросы следующие:
1. Какой провод выбрать? Датчики на движение будут пассивные. Один датчик на одну комнату. Понимаю, что должен быть провод не менее 4х жил. Может ли данных целей подойти провод КПСВГ, или нужно что-то получше?
2. Каким способом можно соединить провода друг с другом в одной линии (шлейфе), питание друг с другом будет соединяться параллельно. А датчики, как я понимаю последовательно. И какое кол-во датчиков разрешено использовать в одной лини?
3. Я как понимаю, что при таком соединение понадобятся распределительные коробки. Можно ли данной цели использовать электрические коробки?
Всем признателен за помощь.

#2 Степа

Степа

    Мастер

  • Пользователи
  • PipPip
  • 235 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 01 Июнь 2010 - 11:00

Занимался профессионально установкой сигнализаций для охраны квартир и других объектов. Устанавливали в основном сигналу передающие сигнал тревоги посредством GSM - канала, на пульт диспетчерской (Контакт GSM-5RT1). Принцип действия такой, что в плату сигнализации устанавливается модуль с сим-картой, посредством которого и передаются сигналы.

Просмотр сообщенияPavelS (30 Май 2010 - 21:32) писал:

1. Какой провод выбрать? Датчики на движение будут пассивные. Один датчик на одну комнату. Понимаю, что должен быть провод не менее 4х жил. Может ли данных целей подойти провод КПСВГ, или нужно что-то получше?
Мы использовали специальный слаботочный провод SQR 4 жильный. Работал в двух фирмах, причем везде использовали, только этот провод.

2 жилы - питание (12В);

2 жилы - управляющие сигналы.

Просмотр сообщенияPavelS (30 Май 2010 - 21:32) писал:

2. Каким способом можно соединить провода друг с другом в одной линии (шлейфе), питание друг с другом будет соединяться параллельно. А датчики, как я понимаю последовательно. И какое кол-во датчиков разрешено использовать в одной лини?
Питание будет включаться параллельно. А уж соединение датчиков, напрямую будет зависеть от охраняемой зоны. Поясню. Предположим, вы можете все охранные датчики повесить на одну зону, тогда все датчики будут соединены друг с другом последовательно. Если сработал один датчик, то на пульт подается сигнал, что в квартире "X" произошло проникновение. Приезжает наряд, блокирует дверь и окна, если нужно, открывает дверь и задерживает преступника. В принципе, если квартира небольшая и имеет один вход, то последовательное соединение всех охранных датчиков допустимо.

А теперь разберем случай, что у вас огромная квартира, 3 выхода на улицу. Или, предположим, охраняется лагерь, ангар, завод, любой крупный объект. Группе задержания необходимо тогда узнать, точное место проникновения нарушителя, чтобы сэкономить время на поиск и задержание. Вот здесь и есть необходимость разбивки датчиков на отдельные линии. Если говорить о квартире с 3 выходами на улицу, то отдельной линии (зоны) будет соответствовать каждый выход, а также можно будет разбить на линии и часть комнат, или же этажи (если квартира имеет 2 и более этажа).
Помимо охранных датчиков (датчики движения), в квартире ставятся и пожарные датчики, а также датчики утечки воды. Здесь также необходимо каждый вид датчиков разбить на отдельные линии. Тогда на пульт придет конкретное сообщение о проблеме, которая произошла в вашей квартире, во время вашего отсутствия. На пример, произошло возгорание, произошла утечки воды в ванной (либо на кухне, что то же возможно, если ванной выделить отдельную линию), либо в квартире посторонний.

На моей практике мы даже маленькую квартиру разбивали на отдельный зоны, когда вели охранные датчики. Так как нет особого смысла соединять все датчики одним проводом. Просто не удобно бывает. Проще кинуть два, либо три отдельных провода. Каждому датчику отдельный провод. Если квартира небольшая, то делайте как удобнее. Разницы в целом не будет ни какой, если на пульт придет сообщение, что в спальне, либо в гостиной, либо через открытую дверь произошло проникновение в квартиру. Главное, что проникновение произошло и группу, охраняющею этот объект необходимо вызывать. Для самой группы в конкретном случае абсолютно не важно, откуда произошло проникновение, они в любом случае должны заблокировать места все места выхода и произвести вход в объект и задержание.

Просмотр сообщенияPavelS (30 Май 2010 - 21:32) писал:

3. Я как понимаю, что при таком соединение понадобятся распределительные коробки. Можно ли данной цели использовать электрические коробки?
В квартире уж точно не вижу смысла ставить распределительные коробки для сигналки. Все соединения происходят непосредственно в датчике.

На самой плате, по умолчанию есть входы, предположим для х линий (зон) от 2 до ..... (на нашей плате их было 9)

Предположим у вас 2 зоны. Пожарка и охранка.

Ведете первую линию. Провод 4 жилы (2 -питание, 2 охранка). Соединяете для примера 3 охранных датчика. Два провода +и- вставляете в клеммы питания у датчика и также + и - уходят от этого датчика на другой (параллельное соединение), то есть делаете петлю. 2 остальных провода (управление), соединяем последовательно, то есть один провод скручиваем друг с другом, а другой разрываем и 2 конца вставляем в соответствующие управляющие клеммы на датчике. Так что, все соединения происходят в датчике.

#3 max78

max78

    Специалист

  • Пользователи
  • Pip
  • 48 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2010 - 10:48

Просмотр сообщенияPavelS (30 Май 2010 - 21:32) писал:

И какое кол-во датчиков разрешено использовать в одной линии?
охранные датчики, которые не зачитываются по ШС, не имеют зависимости от кол-ва. Сколько надо столько и вешайте, в пределах разумного, а главное в пределах указанных в инструкции самой сигнализации.

Может быть ограничение по питанию в зависимости от сечения провода, желательно использовать не более 10 активных, по которым будет тянутся 12В. В любом случае, все это лучше смотреть в инструкции каждого отдельного прибора. Там это все подробно описано, с приведением всех цифр и норм.

Просмотр сообщенияPavelS (30 Май 2010 - 21:32) писал:

3. Я как понимаю, что при таком соединение понадобятся распределительные коробки. Можно ли данной цели использовать электрические коробки?
Полностью согласен с предыдущем постом, по поводу возможности соединения в самом датчике.
Раньше УВОшники ставили повсюду коробки, возможно, это были их нормы к монтажу.

p.s. после того, как соедините провода, перед их закрытием (гипрок, шпаклевка и т.д.) необходимо будет прозвонить провода. А то всякое может быть, чтобы потом не пришлось демонтировать, либо вести новой провод в кабель канале, так как все уже будет обшито.
Кстати, а зачем вам выносить антенну, в комплекте есть отдельная антенка, она не подойдет?

#4 fanremonta

fanremonta

    Новичок

  • Пользователи
  • 2 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2010 - 09:45

Для начала, я бы поинтересовался у людей, которые будут обслуживать вашу сигнализацию, у них порой бывают свои специфические требования. Затем необходимо будет ознакомиться с датчиками и головным прибором. Внимательно читайте паспорта и делайте по инструкциям...

#5 Tarry

Tarry

    Новичок

  • Пользователи
  • 3 сообщений

Отправлено 07 Июнь 2010 - 14:22

Себе также устанавливал сигналку в квартире. Чтобы не рисковать особо (вдруг провод пробью один), решил к каждому датчику бросить отдельный провод. Затем уже непосредственно у самого блока сигнализации скомутировал таким образом провода, как мне было нужно. Где-то датчики на отдельный шлейф повесил, а где-то объяденил в одну зону последовательным соединением. На мой взгляд, это самое правильное. Уменьшил риски обрава.

#6 PavelS

PavelS

    Любитель

  • Пользователи
  • 17 сообщений

Отправлено 10 Июнь 2010 - 12:20

Всем большое спасибо. Будут появляться новые вопросы, буду отписываться в этой ветке.