Заливка электропроводки с клемами в наливной пол
Автор Strekot, 17 авг 2010 10:53
Сообщений в теме: 17
#1
Отправлено 17 Август 2010 - 10:53
Добрый день!
Из пола в комнате торчат алюминиевые провода на одну розетку. Собираюсь сделать 3 группы розеток.
Разветвлять собираюсь клеммами Wago на медный провод.
Можно ли заливать наливным полом клеммы и сам медный провод?
Если нет, то как лучше сделать?
Из пола в комнате торчат алюминиевые провода на одну розетку. Собираюсь сделать 3 группы розеток.
Разветвлять собираюсь клеммами Wago на медный провод.
Можно ли заливать наливным полом клеммы и сам медный провод?
Если нет, то как лучше сделать?
#2
Отправлено 17 Август 2010 - 12:57
Добрый день. В принципе все логично. Если делаете качественный ремонт и желаете соблюдать стандарты, то проводку прокладываете в специальных ПВХ трубах, либо в спецелизированной гофре, места где происходит коммутация делаете в соединительных коробках. Если делать не по нормам, но качественно, то здесь просто нужно думать логически. Провода в целом можно и не защищать, залить как есть. Но вот места соединения проводов необходимо cделать водонепроницаемыми. Как известно стяжка пола пропускает воду через поры. Ваго не изолирует провода от проникновения воды, а лишь является скрепляющим провода элементом. Следовательно, если вы намочете пол в месте, где у вас происходит соединение через Ваги, там будет происходить утечка тока, в результате при соприкосновения будет бить током. Поэтому данное место в любом случае нужно изолировать от попадания воды, различными способами. Либо по стандартам, либо своими силами и мыслями. Удачи
#3
Отправлено 17 Август 2010 - 13:14
Особо качественный ремонт не делаю, иначе бы менял всю проводку на медную )))
Подскажите, пожалуйста, что можно придумать если не делать раздаточную коробку в месте соединения проводов.
Провода из пола короткие и довести их до новой розетки нет возможности, в таком случае раздаточных коробок надо будет делать на каждый выходящий из пола провод, а этого не хотелось бы.
Может есть какие-нибудь современные примочки чтобы заизолировать места соединения? А если изолентой обматать? )))
Подскажите, пожалуйста, что можно придумать если не делать раздаточную коробку в месте соединения проводов.
Провода из пола короткие и довести их до новой розетки нет возможности, в таком случае раздаточных коробок надо будет делать на каждый выходящий из пола провод, а этого не хотелось бы.
Может есть какие-нибудь современные примочки чтобы заизолировать места соединения? А если изолентой обматать? )))
#4
Отправлено 17 Август 2010 - 14:09
В принципе, у вас два варианта соединения проводов есть. Либо вы ставите соединительную коробку и разводите на три розетки через нее. Либо вы доводите один выходящий из пола провод до первой розетки, а от нее провода уходят на последующие, то есть разветвление проводов происходят непосредственно в розетке, разумеется, если клеммы вашей розетки это позволяют. А они должны позволять (если сечение провода у вас не очень большое). В любом случае, что в первом, что во втором, вам не нужно ставить соединительную коробку на каждый провод, как вы писали, а лишь один раз. Я все правильно понял, в одной комнате из пола выходит один провод. В комнате планируется сделать три розетки. Вы написали три группы розеток в первом сообщение, но как я понял это одна группа, в которую входит три розетки? Если речь идет о ТРЕХ ГРУППАХ, то это должно быть три различных провода.
А почему вы не хотите поставить маленькую соединительную коробку, вмонтированную в стену, разумеется если позволяет провод. Это конечно геморно немного, но как-то эстетично. А вообщем, в целом, можно и Ваго, в ней содержится гель, которая предохраняет провод от коррозий, но полностью не защищают от попадания воды. Поэтому можно через Ваго, а затем пройтись плотно изолентой по Ваго с вставленными в нее проводами.
Кстати, сейчас делают розетки в порядке 30 см от пола. Так более эстетично получается. Может у вас хватит провода до первой розетки?
А почему вы не хотите поставить маленькую соединительную коробку, вмонтированную в стену, разумеется если позволяет провод. Это конечно геморно немного, но как-то эстетично. А вообщем, в целом, можно и Ваго, в ней содержится гель, которая предохраняет провод от коррозий, но полностью не защищают от попадания воды. Поэтому можно через Ваго, а затем пройтись плотно изолентой по Ваго с вставленными в нее проводами.
Кстати, сейчас делают розетки в порядке 30 см от пола. Так более эстетично получается. Может у вас хватит провода до первой розетки?
#7
Отправлено 18 Август 2010 - 08:02
При изучении данного вопроса наткнулся на следующий документ:
Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ)ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
4.3. Устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы.
Получается горизонтальное, да и вообще любое, штробление запрещено!
Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ)ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
4.3. Устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных по высоте помещений без согласования с проектной организацией - автором проекта жилого дома или его правопреемником, а при их отсутствии - без дополнительной экспертизы.
Получается горизонтальное, да и вообще любое, штробление запрещено!
#8
Отправлено 18 Август 2010 - 08:33
Ну перестраховались ребята, правильно сделали. Просто делать нужно все с умом. В Америке бабушка кошку в микроволновку поставила сушить, а что, в инструкции ведь не написано, что кошку в микроволновке сушить нельзя.
Также и в этой документации ответственные стороны решили перестраховаться. Ведь штробление понятие относительное. Если вы будите в несущей стене делать штробу глубиной 10 см, то, разумеется, это может пагубно сказаться на конструкции стены и здания в целом. А если сделаете небольшую штробу глубиной порядка 1 см (+-), то стене вашей угрозы явно не будет.
Также и в этой документации ответственные стороны решили перестраховаться. Ведь штробление понятие относительное. Если вы будите в несущей стене делать штробу глубиной 10 см, то, разумеется, это может пагубно сказаться на конструкции стены и здания в целом. А если сделаете небольшую штробу глубиной порядка 1 см (+-), то стене вашей угрозы явно не будет.
#14
Отправлено 26 Август 2010 - 10:17
А у вас по материалу, что мягче стена или перекрытие пола? Что проще поддается штроблению? Можно просто в углу между полом и стеной, а именно на стене сделать штробу (вдоль пола), небольшую. Затем алебастрой скрепить провод. И можно спокойно заливать пол. Как вариант.
#15
Отправлено 26 Август 2010 - 10:25
Штробить стену по горизонтали не очень хочется, т.к. штроб будет по всей длине стены...
Да и я уже все подготовил.... осталось только кабеля прикрепить к полу и заливать...
Читал что в перекрытия стен и потолков/полов не рекомендуется укладывать электрокабели... вроде как дом может осесть и кабель переломится...
Да и я уже все подготовил.... осталось только кабеля прикрепить к полу и заливать...
Читал что в перекрытия стен и потолков/полов не рекомендуется укладывать электрокабели... вроде как дом может осесть и кабель переломится...
#17
Отправлено 27 Август 2010 - 14:17
В плите арматура работает на растяжение, бетон - на сжатие. Когда в полу штробу сжимает - с обратной стороны её разрывает. Также и в потолке - с другой стороны её сжимает.
Вообще, лучше конечно обойтись без штроб как в полу, так и в потолке. Хотя часто видел, что штробили и то и другое. Просто аккуратно работали.
Вообще, лучше конечно обойтись без штроб как в полу, так и в потолке. Хотя часто видел, что штробили и то и другое. Просто аккуратно работали.
Ответить