#1 Igorok

Igorok

    Новичок

  • Пользователи
  • 5 сообщений

Отправлено 29 Октябрь 2010 - 00:30

Доброе время суток!для энергосбыта нужно расчитать мощность:расчётную,установленную и ток расчётный.Спрашивал у знакомых электриков,чёт всё как то непонятно. :unsure: Ввод будет 380в.Нагрузка 220 и 380в.  циркулярка 380в-2,2кВт
розетка для эл.инструмента 220в-1,5кВт
розетка для обогревателя 220в-1,3кВт
освещение 220в-1,3кВт(прожекторы и лампочки)
ВОПРОС!Сколько получится ток расчётный??? :blink: помогите Люди добры!С Уважением Igorok.

РS:схему нарисовал действующую так как есть.Чтоб энергосбыт подключил к эл.снабжению.

Прикрепленные изображения

  • Щит Квартирный.png


#2 Степа

Степа

    Мастер

  • Пользователи
  • PipPip
  • 235 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург

Отправлено 29 Октябрь 2010 - 11:58



#3 Igorok

Igorok

    Новичок

  • Пользователи
  • 5 сообщений

Отправлено 30 Октябрь 2010 - 02:03



#4 Мастер_Allis_*

Мастер_Allis_*
  • Гости

Отправлено 30 Октябрь 2010 - 17:06

I= P/0.66*cosФ
трехфазная активная мощность


Посмотри здесь может поможет:http://electroforum.su/viewtopic.php?id=483&p=4
В прочих случаях для активной нагрузки действует формула
P=Pa+Pb+Pc=Ua*Ia+Ub*Ib+Uc*Ic, где U- фазное напряжение

#5 Igorok

Igorok

    Новичок

  • Пользователи
  • 5 сообщений

Отправлено 31 Октябрь 2010 - 04:37

Просмотр сообщенияAllis (30 Октябрь 2010 - 17:06) писал:

I= P/0.66*cosФ
трехфазная активная мощность


Посмотри здесь может поможет:http://electroforum.su/viewtopic.php?id=483&p=4
В прочих случаях для активной нагрузки действует формула
P=Pa+Pb+Pc=Ua*Ia+Ub*Ib+Uc*Ic, где U- фазное напряжение


Спасибо!

#6 Dron

Dron

    Специалист

  • Пользователи
  • Pip
  • 66 сообщений

Отправлено 31 Октябрь 2010 - 10:26

Рекомендую почитать здесь: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=102918&from=0&step=20
И гост скачайте: http://gostexpert.ru/gost/gost-19431-84

Мои предположения:
1 фаза циркулярка(3,5а)+розетка для эл.инструмента 220в-1,5кВт(7а) =10,5а
2 фаза циркулярка(3,5а)+розетка для обогревателя 220в-1,3кВт(6а) =9,5а
3 фаза циркулярка(3,5а)+освещение 220в-1,3кВт(прожекторы и лампочки)(6а)=9,5а

#7 Igorok

Igorok

    Новичок

  • Пользователи
  • 5 сообщений

Отправлено 31 Октябрь 2010 - 12:14

Просмотр сообщенияDron (31 Октябрь 2010 - 10:26) писал:


Мои предположения:
1 фаза циркулярка(3,5а)+розетка для эл.инструмента 220в-1,5кВт(7а) =10,5а
2 фаза циркулярка(3,5а)+розетка для обогревателя 220в-1,3кВт(6а) =9,5а
3 фаза циркулярка(3,5а)+освещение 220в-1,3кВт(прожекторы и лампочки)(6а)=9,5а

Спасибо за ответ.врынцыпе нормально.но вот эти данные с конкретной схемы.
Рр=20,6кВт
Ру=13,4кВт
Iр=62А
Учитывается коэфф.спроса, cos f, и есчё что то...как млин сосчитать??? :blink:
с Уважением Igorok.

#8 Мастер_Allis_*

Мастер_Allis_*
  • Гости

Отправлено 31 Октябрь 2010 - 20:12

Ру(Установленная мощность)-это сумма номинальных (паспортных)_ мощностей всех электроприемников.
Рр(Расчетная мощность)-это величина полученная при помощи разных формул, учитывающих продолжительность работы, степень нагрузки, и т.д.для трехфазных сетей

  Ip=Pp/(1,73*Uн*cosf)

где: Рр – расчетная мощность определяемая с учетом коэффициента спроса Кс, (из справочной литературы).

    Кс=Рр/Руст

    Uн — номинальное напряжение, В;
    cos ф — коэффициент мощности. Характеризует характер нагрузки (активная или реактивная). Для ламп накаливания и нагревательных приборов cos ф = 1. Для электродвигателей в паспорте указывается номинальная мощность на валу двигателя. Потребляемая двигателем мощность из сети будет равна:

   Рпотр=Рн/n

где: Рн — номинальная мощность электродвигателя, кВт;
     n — коэффициент полезного действия;
     Рпотр — потребляемая мощность из сети, кВт.

Исходя из полученного значения тока выбирается автоматический выключатель.

#9 Мастер_Allis_*

Мастер_Allis_*
  • Гости

Отправлено 31 Октябрь 2010 - 20:22

Асинхронные двигатели (cos(ф) ~ 0.7)
Асинхронные двигатели, при неполной загрузке (cos(ф) ~ 0.5)
Выпрямительные электролизные установки (cos(ф) ~ 0.6)
Электродуговые печи (cos(ф) ~ 0.6)
Индукционные печи (cos(ф) ~ 0.2-0.6)
Водяные насосы (cos(ф) ~ 0.8)
Компрессоры (cos(ф) ~ 0.7)
Машины, станки (cos(ф) ~ 0.5)
Сварочные трансформаторы (cos(ф) ~ 0.4)
Лампы дневного света (cos(ф) ~ 0.5-0.6)

Посмотри здесь,может понадобится для расчетов http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html

#10 Igorok

Igorok

    Новичок

  • Пользователи
  • 5 сообщений

Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 05:37

Вот есчё интересная тема.как расчёты делают,от фанаря? :nea:
всовсем "мозг сломал".гдето слышал на форуме такое изречение.

Прикрепленные изображения

  • щит11.png


#11 val.master

val.master

    Специалист

  • Пользователи
  • Pip
  • 48 сообщений

Отправлено 26 Январь 2012 - 16:31

Всем привет хотелось бы знать можно ли регулировать мощность в электроплитке при помощи плавного регулятора мощности



Ответить



  